粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺:
$ j* {# f' Q$ L, U流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验
. ~7 y( {, k: U( v1.粘贴面处理 8 b9 \% h, e1 o+ h, ^/ [
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 ) S$ l2 L$ `* X
2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
- A- g& F. K5 \2 o/ M2 [3 K0 X3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。 ' [7 ^6 w4 j( j& X# H) m# t9 C
2.加压固定及卸荷系统准备 9 i# f' j$ @' y% O$ P
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 6 l, q1 ]( V7 v) o1 W& v
2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 ' F" l$ s0 J" W, {: f& g: a
3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。
! E1 ~( N- a6 ?2 ^) n6 _" }# z) d+ s Z9 }2 Y
3.粘钢胶配制 8 ^$ Z, C, u/ X/ I2 Q; f p6 ?' ~
1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
9 b1 E. U0 g* G# p; ]8 k3 T8 p; W2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 G; M) [/ T, D! R: U
/ a2 B4 Y; \# l8 g+ W3 x @* l# I4.涂胶和粘贴
9 q. ?; E+ y0 M: b1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 " S# ^8 J' s5 Y. \2 j- b
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
5 K) p& I* ]2 n- x( E" h h) z N: B( D @# ?! y; ]
5.固化、卸加压固定系统
/ p' M" e% }: a! o0 }) s: {1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 1 j1 \& X: [+ d( ?$ e0 G$ M$ _- u
" l1 L, k9 I5 D$ K6.检验
3 T1 I$ A p3 E7 T, B2 x: M$ d/ O* |' E1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。
7 b+ |8 m7 v- \! X) A2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |